ПО для работа с приборами Термодат через последовательный интерфейс
 
Уважаемый Николай Клюшников,
да, подключение прибора к компьютеру возможно, все что вы перечислили можно будет делать, некоторые настройки прибора возможны только через меню прибора, но это такие настройки которые обычно настраиваются для установки один раз и больше не меняются.

необходим прибор с интерфейсом RS485 например Термодат17Е6 (или другой у которого в наименовании будет цифра 485)

потом конвертер RS485-USB СК201 и программа TermodatNet, ПК. (почему то у меня не подсвечиваются ссылки, но то что курсивом это ссылки)

Программу можете скачать и без прибора и посмотреть интерфейс и ознакомиться с функциями.
С уважением Анна Йелинек.
связь Термодат- ноутбук, нет связи на некоторых моделях ноутбуков.
 
Уважаемый Дмитрий Сергеевич, я рекомендую для решения вашей проблемы связаться со специалистом
по телефону +7 (342) 213-99-49 с 8-19 часов местного времени(+2 к московскому) Щукин Максим поможет вам разобраться, если вам удобнее по электронной почте то я дам вам его адрес. С уважением Анна Йелинек.
Термодат 14Е5, Modbus команда на включение программы, кнопка/тумблер, яркость подсветки, питание датчика.
 
Volody10, пришлите мне пожалуйста заводской номер прибора, на задней стенке, я завтра с утра возьму со склада такой же прибор и точно по шагам проверю настройки, пока звучит что все у вас правильно,
заодно уточню по поводу нагрузки на питание по плате, по идее на один стандартный датчик должно хватать :) завтра уточню на какой датчик.
Про шаг программы тоже уточню завтра, мне кажется будет запуск той программы с которой работали последний раз, но опять точнее буду знать завтра утром.

Про впаивание резистора, если все сделать аккуратно, я думаю что на работу прибора это не повлияет,
но пока прибор гарантийный, мы как производитель, не рекомендуем вмешиваться во внутренности.
В случае внесения изменений вопрос с гарантией решается в индивидуальном порядке.
Но если, вы решитесь на свой страх и риск, и у вас получиться хорошо то пришлите мне фото и схему, покажу разработчикам.

С уважением Анна Йелинек.
Термодат 14Е5, Modbus команда на включение программы, кнопка/тумблер, яркость подсветки, питание датчика.
 
Уважаемый Volody10,

Вот
схема подключения для вашего прибора .

Кнопке/тумблеру питание не требуется.
Давайте вместе проверим все настройки дискретного входа.
То есть при управлении с панели прибора все хорошо, а при подключении кнопки/тумблера и выставлении настроек при замыкании ничего?

Насколько мне известно программой возможности снизить яркость экрана в этой модели нет. Если вам надо снизить яркость может быть какую нибудь тонирующую наклейку использовать? Потому что я боюсь что внесение таких изменений в конструкцию прибора может повлиять на гарантию.
В любом случае подробнее я отвечу в понедельник.


С уважением Анна Йелинек.
АВТОнастройка ПИД-коэффициентов
 
Я пересняла наш диалог в отдельную тему для упрощения навигации.
АВТОнастройка ПИД-коэффициентов
 
Я рада что удалось все настроить, в ближайшее время свяжусь с производителем печи и посмотрим что мы сможем сделать чтобы такое не повторилось.

Мы как раз готовим краткие упрощенные пошаговые :) видеоинструкции по настройке и, конечно, учтем все ваши замечания.

Специфика алгоритма автонастройки такая что ПИД коэффициенты подбираются к той температуре которую вы задаете, в большинстве случаев этого оказывается достаточно для точной регулировки. То есть вы настраивали под коэффициенты автоматически для температуры 600 градусов и теперь на 600 максимальная точность, если необходимо точное ПИД регулирование на температурах которые сильно отличаются то есть дополнительные настройки.

  • В Главе 19 (страница инструкции 37) раздел 1, "Доп.Настр.Программ" есть параметр "ДОП.ПАРАМЕТРЫ" по умолчанию значение "НЕ ДОСТУПНЫ" если сменить его на "ДОСТУПНЫ"
  • в Редакторе программ появится возможность для каждого шага программы вашей технологии задать частные ПИД коэффициенты и ограничение мощности именно для температуры шага программы, но как вы заметили даже если ПИД коэффициенты будут для каждого шага подобраны заранее то загруженная печь может вести себя немного иначе.

В той же 19 главе(страница 3) есть "ДОП.ШАГИ" Дополнительные шаги программы "нагрев или охлаждение с заданной скоростью, переход на следующий шаг программы по фактической температуре", Включаете и потом они появляются в редакторе программ. Возможно он подойдет вам больше чем нагрев с заданной скоростью и переход по расчетной температуре.


В инструкции Готово исправим на ОК, спасибо.


То что атонастройка не отреагировала на пустой выход это не правильно, постараемся в новых версиях приборов учесть и это.


В приборе реализована функция "Контроль незамкнутости контура регулирования" При включении этой функции прибор реагирует если на выход например нагревателя подается команда, а за некоторое время в контуре ничего не происходит (например обрыв или неисправность). Прибор подает сигнал на аварийный выход
Чтобы ее включить

  • Глава 9 (страница 29) КОНТРОЛЬ LBA
  • Глава 1 раздел 2 Для выхода например второго включить профиль аварийной сигнализации например 1
  • Глава 3 раздел 2 задать для одного из профилей аварийной сигнализации "СИГНАЛ ОБРЫВА КОНТУРА "
Там есть некоторые дополнительные настройки в Главе 9. но теперь после подключения лампочки или звонка на выход при обрыве контура вы сразу об этом узнаете.


Про использование Выхода 2 ( Реле) для управления вашим твердотельным реле мне необходимо уточнить у специалиста, отвечу отдельно как можно быстрее.

Если возникают еще вопросы то задавайте :)
С уважением Анна Йелинек.
АВТОнастройка ПИД-коэффициентов
 
Уважаемый Виктор Чернышов,

Чтобы помочь вам разобраться в возникших вопросах ответьте пожалуйста
какую температуру вы задали при включении автонастройки ПИД коэффициентов?
Потому что если вы задали слишком низкую, то автонастройка могла не завершиться успешно. Нагревалась ли печь? Достигла ли печь уставки хотя бы близко? Не было ли мигающей надписи "настройка ошибка" на экране?
Мы не можем дистанционно посоветовать вам ПИД коэффициенты, но я рекомендую вам статью с нашего сайта ПИД-закон регулирования. Методы нахождения ПИД коэффициентов , в ней подробно написано несколько методов, которыми вы сможете сами определить эти коэффициенты.
Еще я рекомендую проверить правильно ли задан тип датчика(глава 1 Конфигурация, раздел 1 настройка входа(выбор датчика) и нет ли где то ошибки в назначениях выходов(Глава 1 раздел 2).
А так же в настройках нагревателя (глава 5 раздел 6) выбран закон регулирования ПИД?
Про программирование:

Да, вы все правильно поняли, создаете программу 1 в которой будет три шага
  • первый нагрев с заданной скоростью 180г/час с достижением уставки в 200 градусов,
  • второй нагрев с заданной скоростью 200 г/час с достижением уставки 600 градусов
  • если потом печь не должна выключаться добавьте шаг поддержание температуры 600 в течении заданного времени, иначе печь начнет остывать после достижения 600 градусов
  • а в случае если после просушки можно сразу выполнять технологический процесс можете сделать переход на программу 2 в которой будет ваша технология.
Для подключения к компьютеру вам необходим конвертер CK201 и при помощи программы TERMODATNET вы сможете составлять программу на персональном компьютере и передавать ее на прибор, просматривать измеренные значения и так далее, вы можете скачать программу и посмотреть ее функции по ссылке которую я указала.
Если вам необходимо дистанционно включать регулирование то в вашем приборе есть дискретный вход (глава 11 инструкции) где можете задать назначение входа "старт и стоп регулирования" или "старт и пауза регулирования" , подключить тумблер или кнопку и вывести кнопку туда куда это необходимо.




Если у вас останутся вопросы то наши специалисты на них ответят.
АВТОнастройка ПИД-коэффициентов
 
Виктор Чернышов, спасибо за вопрос,

я проконсультируюсь со специалистом по вашему типу прибора и отвечу в ближайшее время.
С Уважением Анна Йелинек.
Термодат 25e5 Пропорционально Дифференциальное (ПД) управление исполнительным механизмом газовой горелки, Нахождение (ПД) коэффициентов для поддержания заданной температуры при помощи газовой горелки
 
Уважаемый Наиль, про то что пропорциональный коэффициент числителе для управления задвижкой я включу в инструкцию жирным шрифтом. и в целом доработаю этот раздел.


Если у вас такой маленький (0.1-0.2) пропорциональный коэффициент и все равно перерегулирование, то скорее всего у вас не то время теплового отклика, возможно слишком большое. Расскажите как вы его определили?

Еще хочу добавить что надо учитывать при установке всех этих настроек вашу печь в режиме максимально приближенном к рабочему, то есть с загрузкой.
Отзывы и предложения, Отзывы и предложения
 
Уважаемый гость, постараемся исправить эти неудобства,
Ваш заказ в системе есть, статус заказа "заказ принят, ожидается оплата"
Если вам так и не удалось войти в личный кабинет или сложности с оплатой, пожалуйста позвоните в отдел продаж по телефону +7 (342) 213-99-49
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц